文昌变压器厂教您文昌变压器的检定:
1、检定文昌变压器时需要哪些主要设备?
标准器、误差测量装置(通常为文昌变压器校验仪)、监测用表、负荷、电源及调节装置、专用连接导线。
2、检定文昌变压器时,对标准器的准确度有哪些要求?
①标准文昌变压器的准确度等级至少应比被检文昌变压器 高两个准确度级别 ,其实际误差应 不超过 被检文昌变压器误差限值的 1/5 。
②当标准文昌变压器只比被检文昌变压器高一个级别时,被检文昌变压器的误差应将 标准器的误差 进行 修正 。
③在 检定周期 内,标准器的误差变化不得大于误差限值的 1/3 。
3、由误差测量装置(通常为文昌变压器校验仪)所引起的测量误差,不得大于 被检文昌变压器 允许误差限的 1/10 ,其中,装置 灵敏度 引起的测量误差不大于 1/20 。
4、文昌变压器的下限负荷一般为额定负荷的 1/4 ,但对二次为5A、额定负荷为10VA或5VA的文昌变压器,其下限负荷允许为 3.75VA ,但在铭牌上必须 标注 。
※检定文昌变压器时,应分别在额定负荷及1/4额定负荷下测量误差。
对额定二次为5A,额定负荷为5VA的文昌变压器,其下限负荷为2.5VA。
※二次负荷的有功分量和无功分量的误差不得超过±3%。
5、检定文昌变压器时,被检文昌变压器的二次引线为什么规定为0.05Ω或0.06Ω?
负荷一般是用阻抗值标度,它是串联在文昌变压器二次回路中,因此其开关接触电阻和引线电阻应该考虑进去。负荷每一档实际阻抗值比标称值少0.05Ω或0.06Ω,就是预留给二次引线电阻的。因此,负荷的连接导线必须专用,且保证导线电阻值为0.05Ω或0.06Ω。
6、检定文昌变压器时,要求电源及调节设备应具有足够的 容量 和 调节细度 ,电源的频率应为 50±0.5Hz ,波形畸变系数不超过 5% 。
7、实验室检定文昌变压器时,要求周围温度为 +10~+35℃ ,相对湿度不大于 80% 。
8、周围电磁场所引起的测量误差,不应大于被检文昌变压器误差限值的 1/20 ,升流器、调压器、大线等所引起的测量误差,不应大于被检文昌变压器误差限值的 1/10 。
9、检定文昌变压器时,标准文昌变压器二次与校验仪之间连接导线应保证其 电阻压降 引起的误差不超过标准文昌变压器允许误差限的 1/10 。